- 简答题母线与刀闸投运前的检查及试验项目有哪些?
- (1)检查各部位清洁、完整、无杂物,连结牢固,刀闸底座基础牢固。(2)瓷瓶清洁,无破损及裂纹。(3)刀闸的动、静触头无锈污及烧损痕迹,操作机构完好。(4)6KV及以下电压等级母线与刀闸的绝缘电阻合格。(5)运行与检修人员共同进行刀闸的电动、手动拉合闸试验和主刀闸与接地刀闸闭锁试验良好不少于3次。(6)操作机构分、合闸位置正确,动作平稳,无卡涩冲击现象,限位准确可靠。(7)新安装和更换接线后的设备应检查相位正确。