- 简答题简述应用串并联谐振原理进行交流耐压试验方法?
-
对于长电缆线路、电容器、大型发电机和变压器等电容量较大的被试品的交流耐压试验,需要较大容量的试验设备和电源,现场往往难以办到。在此情况下,可根据具体情况,分别采用串联、并联谐振或串并联谐振(也称串并联补偿)的方法解决试验设备容量不足的问题。
(1)串联谐振(电压谐振)法,当试验变压器的额定电压不能满足所需试验电压,但电流能满足被试品试验电流的情况下,可用串联谐振的方法来解决试验电压的不足。其原理接线如图C-2所示。
(2)并联谐振(电流谐振)法,当试验变压器的额定电压能满足试验电压的要求,但电流达不到被试品所需的试验电流时,可采用并联谐振对电流加以补偿,以解决试验电源容量不足的问题。其原理接线如图C-3所示。
(3)串并联谐振法,除了以上的串联、并联谐振外,当试验变压器的额定电压和额定电流都不能满足试验要求时,可同时运用串、并联谐振线路,亦称为串并联补偿法。 关注下方微信公众号,在线模考后查看