- 19461.B62.B63.A64.A65.B66.B67.A68.A69.C70.C71.A72.A73.A74.A75.B四、多项选择题:1.AC2.ABCD3.BCE4.ABD5.ABCD6.ABCDE7.BCE8.ABCDE9.ACDE10.ABCD11.CDE12.ABDE13.ABCDE14.ABCE15.ABCD16.BCE17.ABE18.ABCD19.ACD20.ABCE21.ABCDE22.ABDE23.DE24.ABCDE25.ABCE26.ADE27.BCDE28.ABE29.ABCD30.ABCDE五、问答题:1.答:1)电缆在地面装车时应采用滚轮将电缆盘架起来,弯曲应有足够的曲率半径。电缆在矿车内应成“∞”形盘放。2)在水平巷道或倾角30°以下的井巷中,电缆应用吊勾悬挂。3)在立进进筒或倾角30°及其以上的井巷中,电缆应用夹子、卡箍或其它夹持装置进行敷设。夹持装置应能承担电缆重量,并不得损坏电缆。4)水平巷道或倾斜巷中悬挂的电缆应有适当的弛度,并在承受意外重力时能自由坠落;其悬挂高度应使电缆在有矿车掉道时不致受撞击,在电缆坠落时不致落在轨道或输送机上。5)电缆悬挂点的间距,:在水平巷或倾斜井巷内不应超过3米,在立井井筒内不应超过6米,在硐室内不得超过2米,在电缆沟内不得超过1米。6)沿钻孔敷设的电缆必须绑紧在钢丝绳上,钻孔必须加装套管。7)电缆不应悬挂在压风管或水管上,不得遭受淋水或滴水。在电缆上严禁悬挂任何物件。如果电缆同压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须设在管子上方,并保护0.3米以上的距离。电缆同风筒等易燃物品应分挂在巷道两侧,否则,相互之间应保持0.3米以上的距离。电缆不应带电盘圈,但采煤机等电缆车上的电缆不受上限。8)井筒和巷道内的通信和信号电缆,应同电力电缆分挂在井巷的两侧。如果受条件所限,在井筒内,应敷设在距电力电缆0.3米以外的地方;在巷道内,应敷设在电力电缆的上面,并保护0.1米以上的距离。9)高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆相互的间距应大于0.1米;高压电缆之间和低压电缆之间的距离不得小于50mm,以便摘挂。10)井下巷道内的电缆,沿线每隔一定距离和拐弯或分支点处,应在吊勾或夹持装置上悬挂注有供电方向(→)、用余、型号、截面、长度、电压等标志牌,以便识别。11)硐室内和木支架的井巷中敷设的电缆,必须将黄麻外皮剥除,并应定期在铠装层上加涂防锈和防潮的油漆。电缆穿过墙壁部分,应用套管保护,并严密封堵管口。