简答题××供电公司电缆运检室工作负责人陈××按调度通知到群众反映的10kV电缆被挖断故障点检查,陈××到达故障点后,向调度报告西关一路电缆已损坏,申请停电处理。调度通知相关运维人员对西关一路电缆设置安全措施。电缆运检室工作负责人陈××按调度令,组织7名施工人员进行电缆故障抢修(沟内设置两条电缆,电缆呈南北走向并排在同一沟内)。现场组织抢修时,未使用工作票和配电故障紧急抢修单。 施工人员在对西侧电缆(10kV西关一路线路电缆)采用绝缘刺锥破坏测试验明无电后,完成了此条电缆的抢修工作。在处理东侧电缆的外绝缘受损缺陷时,工作负责人陈××主观认为是西关一路并接地另一条电缆(实际是运营中的西关二路),在没有对东侧电缆(原为10kV西关一路的同电源并行电缆)进行绝缘刺锥破坏测试验电,即开始此条电缆的抢修工作。工作班成员李××在割破电缆绝缘后发生触电,同时伤及共同工作的谷××,造成一死一伤的人身伤亡事故。试分析该起10kV电缆故障抢修事件中违反配电《安规》的行为。
  • (1)现场勘查制度执行不严格,未掌握现场设备状况。违反配电《安规》3.2.3“现场勘察应查看检修(施工)作业需要停电的范围、保留的带电部位、装设接地线的位置、邻近线路、交叉跨越、多电源、自备电源、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点,并提出针对性的安全措施和注意事项”的规定。
    (2)此项工作属于无票作业,违反配电《安规》3.3.6“配电线路设备故障紧急处理应填用工作票或配电故障紧急抢修单”的规定,违反配电《安规》3.3.12.2 “工作前,对工作班成员进行工作任务、安全措施交底和危险点告知”的工作负责人职责规定。
    (3)工作负责人陈××抢修第二条电缆前未核实线路名称,未对电缆验电、接地。违反配电《安规》12.2.8“开断电缆前,应与电缆走向图核对相符,并使用仪器确认电缆确无电压后,用接地的带绝缘柄的铁钎钉入电缆芯后,方可工作。扶绝缘柄的人应戴绝缘手套并站在绝缘垫上,并采取防灼伤的措施”的规定。
    (4)工作班成员李××、谷××未严格履行自身职责,违反配电《安规》3.3.12.5“(1)熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并在工作票上履行交底签名确认手续。(2)服从工作负责人(监护人)、专职监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在指定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。