- 简答题××供电公司计量班班长李××安排王××(死者)、张××和刘××前往中山路商业街配电房高压计量柜内安装计量表计。 当天8时40分,王××、张××和刘××到达××路商业街配电房。由于配电房门已上锁,王××通过电话找到××房地产开发有限公司中山路商业街工地相关负责人邓××,邓××随即指派工作人员黄××(非电工)到达配电房为工作人员开门。 王××等进入高压配电室,来到计量柜前,并询问黄××设备有没有电时,黄××答:“表都没装,怎么会有电!”(实际进线高压电缆已带电)。然后王××吩咐刘XX从车上将工器具及表计等搬下车、张××松开计量表计的接线端子螺丝,王××自己一人走到高压计量柜前,打开计量柜门(门上无闭锁装置),将头伸进柜内察看柜内设备安装情况,高压计量柜带电部位当即对王××头部放电,王××触电后发出“啊”一声倒在地上。王××经医院抢救无效死亡。试分析该起10kV业扩装表事件中违反配电《安规》的行为。
-
王××等工作前未进行现场勘查,未弄清楚一次设备带电情况。违反配电《安规》3.2.1“配电检修(施工)作业和用户工程、设备上的工作,工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘察的,应根据工作任务组织现场勘察,并填写现场勘察记录”、3.4.8“在用户设备上工作,许可工作前,工作负责人应检查确认用户设备的运行状态、安全措施符合作业的安全要求”的规定。
(2)王××等在现场未采取必要的安全措施。工作前没有根据此项工作需要进入计量柜高压部分的情况,采取将高压设备停电、验电、接地等安全技术措施,违反配电《安规》4.1停电、验电、接地的规定。
(3)王××在带电运行的高压计量柜上安装表计,没有填用工作票。违反配电《安规》3.3.2“填用配电第一种工作票的工作。配电工作,需要将高压线路、设备停电或做安全措施者”的规定。
(4)高压计量柜没有安装防误入带电间隔的闭锁装置,且在计量柜送电后未在柜门上加挂机械锁,违反配电《安规》2.2.3“高压配电站、开闭所、箱式变电站、环网柜等高压配电设备应有防误操作闭锁装置”的规定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看