试题详情
- 简答题如何用标准电能表检验最大需量表的平均功率指示?
-
当最大需量表功率指示启动时,同时启动标准电能表及秒表,当指针返回零位时,同时按停标准表和秒表,并记下标准表的转数,秒表的时间和最大需量表平均功率指示值。然后按公式计算:
式中
N--标准表所走转数
C--标准表常数[r/(kW•h)]
T--秒表所走时间(min)
P0--加在需量表上的实际功率。
再用加在需量表上的实际功率值和最大需量表实际指示值计算误差:
式中
Pm--最大需量表功率满刻度值
Px--最大需量表实际指示值。 关注下方微信公众号,在线模考后查看