试题详情
- 简答题 已知碱性镉镍蓄电池运行参数为: (1)直流母线正常电压Un=230V。 (2)直流母线最低运行电压Umin=195~198V。 (3)蓄电池浮充电压Uf=1.45V。 试选择基本电池数n0,总电池数n和端电池数nd。
-
(1)按浮充电运行计算基本电池数。
n0=Un/Uf=230/1.45=159(个)
(2)按直流母线最低运行电压要求计算总电池数。
每个电池允许最低电压取1.10V,则n=198/1.10=180(个)
(3)端电池数为nd=n-n0=180-159=21(个)
总电池为180个,基本电池为159个,端电池为21个。 关注下方微信公众号,在线模考后查看