试题详情
- 简答题在采用水和热氨联合融霜系统中,融霜的程序是什么?
-
(1)第一步关闭供液阀,风机停转,关闭回气阀,然后开启排液阀和热氨阀。
(2)第二步开启融霜水泵和进水阀,向蒸发器淋水。
(3)第三步停止融霜水泵,关闭进水阀。
(4)关闭热氨阀和排液阀,然后开启回气阀和供液阀,风机运转,融霜结束,系统恢复正常供冷。 关注下方微信公众号,在线模考后查看