- 简答题某变电所安装有2组35kV并联电容器装置,单组容量30000kvar,单台电容器型号BAM12-500-1W,采用内熔丝,每相10并2串,采用差压保护,保护定值0.7V,动作时间0.1S,运行中电容器组保护动作,值班员发现现场电容器装置起火。灭火后发现,B相上层4台电容器套管断裂,箱壳底部爆破漏油,引起火灾。经检查,开关设备.电容器及相关配套设备性能正常。请分析指明本起事故违反了哪项反措条文?
-
每相10并应将其分裂,每个并联段容量不超过3900kvar。电容器组每相每一并联段并联总容量不大于3900kvar(含3900kvar);单台电容器耐爆容量不低于15kJ。
出处:反措十条文10.2.2.2 关注下方微信公众号,在线模考后查看