简答题某500kV变电站中,35kV的电容器组,单组容量60000kvar,单台电容器型号BAM12/2-334-1W,采用内熔丝,每相5并4串,采用相电压差动保护,保护定值3V。运行一年后,在现场预试中检查出有部分电容器减容4%,再运行一个月后,电容器组主保护动作,电容器装置退出运行。经检查发现有23台电容器损坏。请问,为何会出现这种现象?为解决此类问题,应怎么治理?应该落实哪些反措条款?
  • (1)电容器组安装时应尽可能降低初始不平衡度,保护定值应根据电容器内部元件串并联情况进行计算确定。500kV变电站电容器组各相差压保护定值不应超过0.8V,保护整定时间不宜大于0.1s。
    (2)采用内熔丝的电容器,当实际运行中减容超过3%时,由于内部熔丝熔断,剩下完好的与其并联的电容元件会因容抗升高而承受过电压运行,很容易发生损坏,应退出运行,避免电容器带故障运行而发展成扩大性故障。
    出处:反措十条文10.2.2.4.2.反措十条文10.2.7.2