- 简答题2008年根据对国内7个主要电容器生产厂家的调研结果统计,出厂试验中对同一型号规格的电容器做超声波法极对壳(常温)局放试验,所测局放量不超过10pC。通过对其中某厂家的电容器使用脉冲电流法抽查测量局放,试验环境不变的情况下,有的电容器局放量达到上百pC。为何会出现这种现象?应该落实哪些反措条款?
-
现行国内电容器制造厂家的出厂局放试验(极间和极对外壳),通常采用超声波法测量局放。通过对超声波法试验结果与脉冲电流法试验结果进行对比,发现超声波法存在灵敏度低.难以发现隐藏的绝缘缺陷。根据反措规定,生产厂家应在出厂试验报告中提供每台电容器的脉冲电流法局部放电试验数据,放电量应不大于50pC。
出处:反措十条文10.2.2.4.1 关注下方微信公众号,在线模考后查看