- 简答题简述公共建筑的安全疏散距离

1.建筑中开向敞开式外廊的房间疏散门至安全出口的距离可按表增加5m。全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可比规定值增加25%。
2.直通疏散走道的房间疏散门至最近未封闭的楼梯间的距离,当房间位于两个楼梯间之间时,应按表的规定减少5m;当房间位于袋形走道两侧或尽端时,应按表的规定减少2m。
3.楼梯间的首层应设置直通室外的安全出口,或在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间。当层数不超过4 层时,可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间不大于15m处。
4.房间内任一点到该房间直通疏散走道的疏散门的距离,不应大于表中规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的距离。
5.一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m;当该疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于10m 的疏散走道通至最近的安全出口。当该场所设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可增加25%。关注下方微信公众号,在线模考后查看