试题详情
- 单项选择题某大型燃煤厂,采用发电机变压器组单元接线,以220kV电压接入系统,高压厂用工作变压器支接于主变低压侧,高压起动备用变压器经220kV电缆从本厂220kV配电装置引接,其两侧额定电压比为226/6.3kV,接线组别为YNyn0,额定容量为40MVA,阻抗电压为14%,高压厂用电系统电压为6kV,设6kV工作段和公用段,6kV公用段电源从工作段引接,请解答下列问题:已知6kV工作段设备短路水平为50kA,6kV公用设备短路水平为40kV,且无电动机反馈电流,若在工作段至公用段馈线上采用额定电流为2000A的串联电抗器限流,请计算并选择下列哪项电抗器的电抗百分值最接近所需值()?(不考虑电压波动)
A、5%
B、4%
C、3%
D、1.05%
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 检修安全距离是指工作人员进行设备维护检修
- 均质杆AB长为l,重为P,用两绳悬挂如图
- 某110kV变电所,采用下图所示的方孔接
- 数制实际上指的是数的进位制,下列哪些属于
- 有额定值分别为220V、100W和100
- 长条形灯具是指它的发光面长宽比大于()的
- 把代码的特定含义翻译出来的过程称为()。
- 重要的交通枢纽、通信枢纽为()。
- YZW电缆用途为()。
- 泰伯效应(自成像)
- 室外配电装置110kV断路器和隔离开关的
- 无源二端网络N如图所示,设u(t)=10
- 标称电压超过交流均方根值()时容易被触及
- 采用接地故障保护时建筑物内下列导电体可不
- 在使用高压断路器操作过程中,一般必须注意
- 以下不属于存储管理的是()。
- 带电作业何种情况下应停用重合闸,并不得强
- 高密度可编程逻辑器件中具有硬件加密功能的
- 发电机同步电抗za、暂态电抗xd、次暂态
- 三相配电干线的各相负荷宜平衡分配,最大负