试题详情
- 简答题有一斜管压力计,其标尺刻度为0-250mmH2O充液(酒精),ρ=0.8095g/cm3,斜管与水平线的倾角α=29°30′,Sinα=0.492,斜管断面积A1和环形容器断面积A2之比A1/A2=0.0025。试求仪表处于这种情形的测量上限(1mm=9.806Pa)
-
压力计常数为
K.ρ(Sinα+A1/A2)=0.8095×(0.492+0.0025)=0.4
测量上限为P=L×K=250×0.4=100mmH2O 关注下方微信公众号,在线模考后查看