试题详情
- 简答题某非地震地区小区共40栋砖混住宅楼工程,分两期组织流水施工,每期20栋。 先期施工的20栋楼建成后不久,发现纵墙的两端出现斜裂缝,多数裂缝通过窗口的两个对角,裂缝向沉降较大的方向倾斜,并由下向上发展。裂缝集中在墙体下部,向上逐渐减少,裂缝宽度下大上小,其数量及宽度随时间而逐渐发展。此时,后期施工的20栋楼刚刚开工,现场监理单位组织施工、设计、勘察单位进行现场质量问题分析,形成质量事故处理报告,报告中决定后期的20栋楼从两方面来防止裂缝的发生:一是加强基底处理;二是提高上部结构刚度,增强墙体抗剪强度。后期20栋屋面卷材施工正值盛夏,施工完毕后即发现屋面卷材起鼓。小的数十毫米,大小鼓泡成片串连,大的直径可达300mm以上。对于防治裂缝的两条措施:意识加强基底处理;二是提高上部结构的刚度,增强墙体抗剪强度。具体应如何进行?
- ①加强基底处理:具体是加强基础钎探工作,对于比较复杂的基础,在基础开挖后应进行普遍钎探,待钎探出的软弱部位进行加固处理后,方可进行基础施工。
②提高上部结构的刚度,增强墙体抗剪强度:在基础顶面处及各楼层门窗口上部设置圈梁,减少建筑物端部门窗数量。操作中严格执行规范规定,如砖浇水润湿,改善和易性,提高砂浆饱满度度和砖层间的粘结(提高灰缝的砂浆饱满度,可以大大提高墙体的抗剪强度)。在施工间断处应留置斜搓。当留置直搓时,也应加拉结筋,坚决消灭阴搓又无拉结筋的作法。 关注下方微信公众号,在线模考后查看