试题详情
简答题 某寺庙的大雄殿配置有推车式干粉灭火器,周围过道和用房配置有MFZ/ABC4手提式磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器。该寺庙大雄殿的计算单元的最小需配灭火级别为10A,有两个设置点,一个设置点配置了一具MFTZ/ABC20推车式磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器,另一个设置点配置了一具MFTZ/20推车式碳酸氢钠(BC)干粉灭火器。灭火器最大保护距离符合消防规范要求。在2013年的一次现场检查时,发现所配置的灭火器中有2000年生产出厂的产品。 根据以上材料,回答问题: 该寺庙是以A类火灾为主的严重危险级场所,其灭火器的配置应当注意哪些要求?
  • 灭火器的配置要注意下列要求:
    (1)在同一灭火器配置单元内,采用不同类型灭火器时,其灭火剂应能相容。磷酸铵盐干粉灭火剂与碳酸氢钠干粉灭火剂不相容。
    (2)A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐(ABC.干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。碳酸氢钠干粉灭火器不能用于A类火灾场所。
    另外,A类火灾场所灭火器的最低配置基准中规定,严重危险级的单具灭火器最小配置灭火级别为3A。
    (3)灭火器箱不应被遮挡、上锁或拴系。
    (4)手提式灭火器顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。
    (5)推车式灭火器的最大保护距离是手提式灭火器的两倍。