试题详情
简答题如何紧急故障停机?
  • 1)手打机头或操作盘上远方停机按钮。
    2)检查确证高中压自动主汽门、调速汽门、各段抽汽逆止门和高排逆止门应关严,负荷到“0”,联系电气解列发电机,同时注意转速不应升高,关闭电动隔离门及各段抽汽电动门,关闭二、四、五段抽汽至厂用蒸汽母管截门,严防蒸汽倒流入汽缸。
    3)启动交流润滑油泵,注意安全油压、密封油压应正常。
    4)停止真空泵运行,开足真空破坏门。
    5)将启动复位滑阀复“零”位。
    6)断开旁路联锁,禁止低压旁路运行 ,若已联投,应立即手动关闭。
    7)关小所有疏水至扩容器门,将疏水排大气,防止低压缸排汽安全门动作。
    8)停止一台循环泵运行,开凝结泵再循环门,给水泵流量降至130t/h最小流量阀应开启,关闭给水泵中间抽头至再热器减温水门。
    9)切断除氧器汽源,调整轴封供汽、漏汽,真空到0,停止轴封供汽,停止轴封风机。
    10)转速至1000rpm,启动顶轴油泵,倾听内部声音,记录惰走时间,转子静止后,投入盘车运行,测量,记录大轴晃动度。
    11)其它操作按正常停机进行。
    12)详细记录全过程及各主要数据。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看