- 简答题消弧线圈、接地变压器的例行巡视项目及要求是什么?
-
1、设备铭牌、运行编号标识清晰可见。
2、设备引线连接完好无过热,接头无松动、变色现象。
3、干式消弧线圈、接地变表面无裂纹及放电现象。
4、干式消弧线圈、接地变无异味、无异常振动、无异常声音。
5、油浸式消弧线圈、接地变各部位密封应良好无渗漏。
6、油浸式消弧线圈、接地变温度计外观完好、指示正常,储油柜的油位应与温度相对应。
7、油浸式消弧线圈、接地变吸湿器呼吸正常,外观完好,吸湿剂符合要求,油封油位正常,各部位无渗油、漏油。
8、油浸式消弧线圈、接地变压力释放阀应完好无损。
9、各控制箱、端子箱应密封良好,加热、驱潮等装置运行正常。
10、原存在的设备缺陷是否有发展。
11、金属部位无锈蚀,底座、支架牢固,无倾斜变形。
12、各表计指示准确。
13、消弧线圈室通风正常。 关注下方微信公众号,在线模考后查看