试题详情
- 简答题当电缆终端渗、漏油时有什么现象?其处理原则是什么?
-
1、现象:
1)电缆终端存在漏油痕迹。
2)红外检测呈现终端内部绝缘油液面低于正常值。
2、处理原则:
1)检查终端油位及渗漏情况。
2)检查终端套管有无异常,是否存在破损、开裂。
3)检查终端底座有无异常,封铅及密封带是否破损、开裂。
4)检查紧固螺栓是否松动、缺失。
5)若需停电处理,应汇报值班调控人员,待检修人员处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看