- 简答题电力系统低频运行有什么危害?
-
电力系统低频运行是非常危险的,因为电源与负荷在低频率下重新平衡很不稳定,甚至会发生频率崩溃,严重威胁电网的安全运行,并对发电设备和用户造成严重损坏,主要表现为以下几个方面:
(1)使火电厂辅机设备出力下降。当低频运行时,所有厂用交流电动机的转速都相应下降,因而火电厂的给水泵、风机、磨煤机等辅助设备的出力也将下降,而影响电厂的出力。其中影响最大的是高压给水泵和磨煤机,由于出力的下降,使电网有功电源更加缺乏,致使频率进一步下降,造成恶性循环。
(2)使发电机机端电压下降。因为频率下降时,会引起内电势下降而导致电压降低,同时,由于频率降低,使发电机转速降低,同轴励磁电流减小.使发电机的机端电压进一步下降。
(3)使发电机出力降低。频率降低,发电机冷却辅机转速下降,导致冷却条件变坏,如果仍维持出力不变,则发电机的温度升高,可能超过绝缘材料的温度允许值,为了使温度不超过容许值,势必要降低发电机出力。
(4)给用户带来危害。频率下降,将使用户的电动机转速下降,出力降低,影响用户产品的产量和质量。另外,频率下降,将引起电钟不准.电器测量仪器误差增大,自动装置及继电保护误动作等。