试题详情
简答题正常生产时,操作站上SRC-601/602没有转速,应如何处理?
  • 1)将该转速控制器投手动;
    2)机房内的转速表是否有转速,有:测转速表的输出是否正常,正常:检查MC端处电压是否正常,否:线路检查,正常:更换AI点;否:更换转速表;
    3)机房内转速表无转速:测量转速表探头输入是否有信号,有:检查参数设定或更换转速表,否:现场探头是否有信号输出,有:进行线路检查。否:检查现场探头安装位置,探头表面是否有油污,探头尾巴线是否虚接,探头是否损坏;
    4)电机在运行中安装该转速探头时必须时时与总控联系,不要把探头插入齿轮中;(在停电机时安装,将探头旋到底,再反调一圈半。)固定好探头;
    5)接线接头包好,防止短接或接地。