试题详情
- 简答题某年某月某日,某工区在某区间作业,因故临时更改为另一区间。在无工作票和认真分工的情况下仓促开工。由于作业范围过大,作业过程中,联系中断,又未采取相应措施,要求完成时间到时,没有确认作业组全部结束的情况下,用安全帽画圈向联系人传递信号,联系人未加确认,臆测行事,就通知撤地线消令,造成网上作业的³³被电弧击伤,造成重伤。请根据该事故情况分析事故原因。
- 原因分析:(1)工长忽视人身安全,带头违章指挥,违章蛮干,更换作业地点而未严格执行工作票制度,分工未按要求把关,作业中私自替代监护人位置造成的。(2)工作领导人未严格履行职责,作业未执行有关的各项制度,作业组织安排不周,采取措施不周,在联系中断时未采取相应措施。(3)作业防护人员不能严格执行作业防护制度,未经工作领导人同意,误认误传撤地线消令信号。(4)作业要令人不能严格按照分工要求履行自我职责,作业结束后未按程序严格把关。(5)接地线人不能坚持按分工程序接受命令,盲目拆除地线。