试题详情
- 简答题 某电信楼,共34层,建筑高度106m,火灾自动报警系统采用总线制方式布线,其传输线路采用铜芯绝缘导线沿桥架明敷。问: (1)该建筑火灾自动报警系统保护对象的分级为哪一级?应采用何种火灾自动报警系统形式? (2)线路敷设方式是否恰当?为什么? (3)设置了火灾报警装置后是否还应设置火灾应急广播装置?
-
(1)为特级。应采用控制中心报警系统。
(2)不恰当。火灾自动报警系统采用总线制方式布线时,控制、通信、警报信号与报警信号在同一总线回路上传输,当线路明敷时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施或采用经阻燃处理的电缆,可不穿金属管,敷设在电缆竖井或顶棚内有防火保护措施的封闭式线槽内。
(3)应设置火灾应急广播。控制中心报警系统必须设置火灾应急广播。 关注下方微信公众号,在线模考后查看