简答题计算题:考虑进入建筑物的外来导电物为电力线路(TN-S制)、信号线路、闭路电视线路、金属管道时,设击在建筑物上的雷电流为150kA,问电力线路上可能分配到的雷电流为每相多少kA?
  • 根据GB50057-94•建筑物防雷设计规范‣,建筑物遭受150kA直击雷击电流时,外来导体上可能遭受的雷击电流约为:150/2=75kA电力线路上每相可能分配到的雷电流幅值为:75/3/4=6.25kA
    电力线路上可能分配到的雷电流为每相多少6.25kA。