- 简答题送电线路铁塔按不同的外观形状和结构,通常可分为几种形式,各有什么特点?
-
常用的塔型主要可分为以下几种形式:
(1)酒杯型塔。塔型呈酒杯状,该塔上架设两根避雷线,三相导线排列在一个水平面上,通常用于110kV及以上电压等级送电线路中,特别适用于重冰区或多雷区。
(2)猫头型塔。塔型呈猫头状,该塔上架设两根避雷线,导线呈等腰三角形布置,它也是llOkV及以上电压等级送电线路常用塔型,能节省线路走廊,其经济技术指标较酒杯型塔稍差。
(3)干字型塔。铁塔形状如“干”字,塔上架设两根避雷笺,导线基本呈等腰三角形布置,此种塔型受力情况清晰直接,有较好的经济技术指标,通常是220kV及以上电压等级送电线路常用的塔型,主要用作耐张塔及转角塔。
(4)拉线“V”型塔:塔型呈“V”形状,常用于220kV及以上电压等级的送电线路。塔上架设两根避雷线,导线呈水平排列,该种塔型具有施工方便,耗钢量低于其他门型拉线塔等优点,但它占地面积(指拉线)较大,在河网及大面积耕地区使用受到一定限制。
(5)上字型铁塔。铁塔外形如“上”字,铁塔顶端架设单根或双根避雷线,导线呈不对称三角形布置。适用于轻雷及轻冰地区,且导线截面偏小的送电线路,该杆塔具有较好的经济指标。
(6)双回路鼓型塔。由于该塔型的中相导线横担稍长于上、下横担,所以导线呈鼓型布置,该塔型适用于覆冰较重地区。稍长的中横担使所有的导线均能达到适当错开的目的,可避免导线脱冰跳跃时发生碰线闪络事故,它是双回路铁塔常用的一种塔型。 关注下方微信公众号,在线模考后查看