试题详情
- 简答题假如4#空压站高压Ⅱ段故障突然停电,4#空压站2#、4#空压机及循环泵跳闸,风压突降,此时的应急处理步骤?
-
(1)运行人员立即将操作台各控制开关复位至停机状态,同时报告调度中心及车间领导,联系用风单位,切断部分辅助单位的用风。
(2)运行人员迅速联系1#、2#、3#空压站,启动备用空压机,确保电解生产用风,同时打开个空压站联络阀门。
(3)电工到达现场后,切断空压站、切断空压站低压配电室2822#闸刀,等待送电。
(4)联系供电四车间,具备送电情况下,及时恢复空压站低压配电室2822#闸刀。
(5)送电后,确认无误,逐次开启循环水冷水泵、热水泵、冷却塔,水压满足要求后,逐次开启4#空压站2#、4#空压机,等待风压正常后,关闭联络阀,通知调度中心,各单位恢复正常用风,同时联系1#、2#、3#空压站停止已开启的备用空压机。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 用数字万用表的直流电压档测量直流电压时极
- 在爆炸和火灾危险场所布线时,应采用钢管敷
- 管道为什么要保温?
- 装设接地线时,应()。
- 电力变压器按冷却介质分为油浸式和干式两种
- 电流对人体的伤害程度与哪些因素直接有关(
- 符合设备防爆型式的爬电距离和电气间隙不应
- 独立避雷针不应设在人经常通行的地方。
- 一般情况下低压接户线用电侧最小对地距离为
- 隔离开关是一种没有专门的灭弧装置的开关电
- 一般情况下,对永久装置,计算电流在30A
- 电路由电源、负载、控制电器和()、导线组
- 下列那些适用于IT系统()。
- 电压表内阻越大越好。
- 变压器分接头的作用是改变变压器绕组的()
- 带有失压脱扣器的低压断路器,失压线圈断开
- 架空线路容易与邻近的高大设施、设备或树木
- JDZ-10型电压互感器,字母“Z”代表
- 当空气经过金属滤网式纸质微孔滤芯时,滤去
- 单相设备的工作零线与保护零线分开,相线与