- 简答题假如3#空压站高压Ⅱ段线路故障突然停电,3#空压站3#、4#、5#、6#空压机及循环水泵跳闸,风压突降,此时的应急处理步骤?
-
(1)运行人员立即将操作台各控制开关复位至停机状态,同时报告调度中心及车间领导,联系用风单位,切断部分辅助单位的用风。
(2)运行人员迅速联系1#、2#空压站,启动备用空压机,确保电解生产用风,同时通知3#空压站打开联络阀门。
(3)电工到达现场后,切断空压站、循环水槽大修电源,等待送电。
(4)联系供电三车间,具备送电情况下,及时恢复低压槽大修电源。
(5)送电后,确认无误,逐次开启循环水冷水泵、热水泵、冷却塔,水压满足要求后,逐次开启3#空压站3#、4#、5#、6#空压机,等待风压正常后,关闭联络阀,通知调度中心,各单位恢复正常用风,同时联系1#、2#空压站停止已开启的备用空压机。 关注下方微信公众号,在线模考后查看