试题详情
- 简答题自动平衡电桥和配热电偶的电子电位差计主要有哪些区别?
-
自动平衡电桥和电子电位差计的主要区别有:
1)自动平衡电桥作用原理是四臂电桥平衡法,当输入信号不变时,电桥处于平衡状态。而电子电位差计的作用原理是电压补偿平衡法,测量桥路属不平衡电桥,其电势平衡后桥路仍处于不平衡状态;
2)自动平衡电桥测温元件是热电阻,它连接在桥臂之中,其输入的是随温度变化而变化的热电阻的电阻值。而电子电位差计的测温元件是热电偶,它连接在桥路输出的对角线上,其输入信号是随温度变化而变化的热电偶的热电势值;
3)自动平衡电桥与热电阻的连接采用三线制,并使每根导线的电阻值为(2.5±0.05)Ω,以减少导线电阻随环境温度变化而带来的影响。而电子电位差计与热电偶的连接则采用补偿导线,并采用温度补偿电阻(冷端补偿电阻)来补偿热电偶参考端温度变化的影响;
4)自动平衡电桥的供电有交流供电和直流供电两种,其放大器也分为交流放大器和直流放大器两种。而电子电位差计的桥路是采用直流供电,其放大器是直流放大器。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《中华人民共和国电力法》中规定电力运行事
- 局部计算机网络和分布式计算机控制与管理系
- 讲述液位开关的各种原理。
- 引风调节系统切除条件有哪些?
- 有一测温仪表,精度等级为0.5级,测量范
- 导管的连接方法有那几种?各适用于什么条件
- 电子电位差计由测量桥路、()、()、指示
- 汽包炉单元制压力调节系统质量指标有哪些?
- 什么是金属的机械性能?
- 只要显示仪表和连接导线接入热电偶回路的两
- 简述实物(物料)检测(试验)电子皮带秤的
- 防止分散控制系统失灵事故中对系统的控制器
- 实际气体绝热节流后呈()。
- 水蒸气绝热膨胀时,所作技术功为()。
- 与外界有质量交换的热力学系统是()。
- 什么是自补偿特性?直流锅炉有这种特性吗?
- 水在锅炉内定压加热汽化,所吸收的热量等于
- 双色水位计是根据什么原理工作的?
- 3mol双原子理想气体从始态100K,7
- 我国的法定计量单位中,全部属于国际单位制