试题详情
- 简答题系统振荡与短路故障两种情况,电气量的变化有哪些主要差别?
-
(1)振荡过程中,由并列运行发电机电势间相角差所决定的电气量是平滑变化的,而短路时的电气量是突变的。
(2)振荡过程中,电网上任一点的电压之间的角度,随着系统电势间相角差的不同而改变,而短路时电流和电压之间的角度基本上是不变的。
(3)振荡过程中,系统是对称的,故电气量中只有正序分量,而短路时各电气量中不可避免地将出现负序或零序分量。 关注下方微信公众号,在线模考后查看