试题详情
简答题 测量高温液体(指它的蒸汽在常温下要冷凝的情况)时,在负压管上装有冷凝罐(如图),已知被测液位H变化范围为0-2m,被测介质密度ρ=1000kg/m3,变送器安装尺寸为h1=3m,h2=5m,大气压p0=0.1013MPa,问这时用差压变送器来测量液位时,要不要迁移?如要迁移,迁移量应为多少?

  • 所以,需要进行零点迁移,应进行负迁移,迁移量为19.6KPa。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题