试题详情
- 简答题少油断路器喷油应如何检查、处理?
- 原因:断路器出现喷油现象时,应根据喷油的严重程度来确定其原因。
断路器出现喷油,一般有以下几点原因:
(1)断路器的遮断容量不够;
(2)断路器的油箱内油量过多,缓冲空间太小;
(3)断路器的分闸——合闸——分闸过程中,间隔的时间过短。
处理:
(1)根据故障掉闸的次数以及喷油的严重程度来决定是否需要解体检修;
(2)解体后应详细检查灭弧室及触头的烧蚀情况,并消除缺陷;
(3)验算断路器的遮断容量以及动作时限,并采取相应措施。 关注下方微信公众号,在线模考后查看