试题详情
- 简答题简述玻璃幕墙和石材幕墙的面板设计、加工制作时最大面积限定以及金属幕墙面板板肋的设计与计算。
-
玻璃幕墙面板玻璃的厚度不宜小于10mm;夹层玻璃单片厚度不应小于8mm。用于石材幕墙的石板,厚度不应小于25mm。石材幕墙中的单块石材板面面积不宜大于1.5m2。钢销式石材幕墙可在非抗震设计或6度、7度抗震设计幕墙中应用,幕墙高度不宜大于20m,石板面积不宜大于1.0m2。
金属板材的边肋截面尺寸应按构造要求设计。单跨中肋应按简支梁设计,中肋应有足够的刚度,其挠度不应大于中肋跨度的1/300。金属板面作用的荷载应按三角形或梯形分布传递到肋上,进行肋的计算时应按等弯距原则化为等效均布荷载。 关注下方微信公众号,在线模考后查看