- 简答题NS400/630开关选配带接地故障保护的STR53UE电子脱扣器,是否需要加装外部电流互感器?
-
对4P开关而言,不需要加装外部电流互感器,因其互感器已内置于开关本体。
对3P开关而言,如果仅实现三极接地故障保护,则不需加装外部电流互感器,在定电子脱扣器时只需定带接地故障保护功能的STR53UEFT(订货号:32425);如果要实现四极接地故障保护,则中性线需加装外部电流互感器;但需特别注意的是:此时在定电子脱扣器时需定带外部互感器的接地故障保护功能的STR53UEFT(订货号:32429)及外部中性线电流互感器CT(订货号:150A36950;250A36951;400A36952;630A32440) 关注下方微信公众号,在线模考后查看