试题详情
- 简答题发变组开关自动跳闸后如何处理?
-
发变组开关自动跳闸一般是由于继电保护人员误动引起的。
发变组开关自动跳闸后,应立即检查高压厂变高压侧断路器是否也已跳闸,是的话应检查发电机灭磁开关是否已跳开,如果未跳开,就手动将其断开。
同时要检查是否人为误动而跳闸。如果确认断路器分闸是人为误动所致,则应尽快将发电机并入电网。
如果是保护动作跳闸,则应检查是何种保护动作。若是因为外部短路的过电流保护动作跳闸,则在经外部检查发电机无明显的不正常后可将发电机重新并入电网。若发电机是因为反映内部故障的保护动作而跳闸,则应对发电机及其有关的设备和所有在保护范围的一切电气回路的状况进行详细的检查,并测量定子绕组的绝缘电阻,以判明发电机有无损坏。
此外还要检查保护装置,并许多询问电网上有无故障,以利于判明是否保护误动。如果一切均无异常,则可对发电机零起升压。如升压未见异常,则可并网运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看