试题详情
- 简答题某金融大厦2~12层室内走廊净高2.8m,走廊净高范围内墙墙面面积800m2/层,采用天然大理石饰面。施工单位拟定的施工方案为传统湿作业施工,施工流向为从上往下,以楼层为施工段,每一施工段的计划工期4天,每一楼层一次安装到顶。该施工方案已经监理(建设)单位批准。2006年6月12日,大理石饰面板进场检验记录如下天然大理石建筑板材,规格:600mm×450mm,厚度18mm,一等品。2006年6月12日,石材进场后专业班组就开始从12层开始安装,为便于灌浆操作,操作人员将结合层的砂浆厚度控制在18mm,每层板材安装后分两次灌浆。结果实际工期与计划工期一致。操作人员完成第12层后,立即进行封闭保护,并转入下一层施工。2006年6月27日,专业班组请项目专职质检员检验第12层走廊墙面石材饰面,结果发现局部大理石饰面产生不规则的花斑,沿墙高的中下部位空鼓的板块较多。大理石饰面板是否允许板块局部空鼓?试分析本工程大理石饰面板产生空鼓的原因。
- 传统湿作法施工大理石饰面板不允许板块局部空鼓。本工程大理石饰面板产生空鼓的原因有以下四个方面:
1) 施工顺序不合理:走廊净高2.8m,大理石饰面板安装采用传统湿作业法施工时,每一楼层一次连续安装到顶。不宜一次安装到顶。
2) 结合层砂浆厚度太厚:为便于灌浆操作,操作人员将结合层的沙浆厚度控制在18mm。结合层砂浆一般宜为7~10mm厚。
3) 灌浆分层超高:本案例板材规格600mm×450mm,每层板材安装后分两次灌浆。灌注时应分三次进行,每层关灌注高度宜为150~200mm,且不超过板高的1/3,插捣应密实,待其初凝后方可灌注上层水泥砂浆。
4) 没有进行养护:操作人员完成第12层后,立即进行封闭养护,转入下一层施工。 关注下方微信公众号,在线模考后查看