试题详情
- 简答题说明水压试验过程和合格标准。
-
试压前的准备工作完毕,则可向锅炉内注水。确认水已注满后,关闭排气阀,检查金属表面有无漏水。无漏水时,启动加压泵,缓慢升压。
当升压0.3—0.4MPa时,应检查一次试验系统的严密性,必要时可紧一次人孔、手孔和法兰等的螺栓。当压力上升至工作压力时,应暂停升压,检查各部位有无漏水。然后再升压至试验压力,保持5min,回降至工作压力,关闭进水阀门,再进行检查。符合以下规定即为合格。
(1)升压至试验压力,水泵停止后,5min内压力降不应超过0.05MPa。
(2)焊缝、法兰、阀门、人孔、手孔等处无渗漏现象。
(3)胀口处应无漏水现象(指水珠往下流);有渗水和滴水的胀口数之和,不得超过总胀口数的3%,有滴水的胀口数不得超过总胀口数的1%。 关注下方微信公众号,在线模考后查看