试题详情
- 简答题预应力空心板YKB42910出厂检验结构性能检验加荷方案:根据《河北省建筑构件通用图集:预应力混凝土长向空心板》DBJT02-03-92的相关内容,该板的实际尺寸为:长×宽×高=4100mm×880mm×200mm。正常使用短期检验荷载值(含自重:2.82kN/m2):11.03kN/㎡承载力检验荷载设计值(含自重:2.82kN/m2):13.78kN/m2短期挠度计算值(mm):4.53mm开裂荷载标准值(含自重:2.82kN/m2):9.91kN/㎡各种承载力检验标志所对应的荷载值(含自重:2.82kN/m2):标志1:13.78×1.2=16.54kN/m2标志2:13.78×1.25=17.23kN/m2标志4:13.78×1.35=18.61kN/m2标志3、5:13.78×1.5=20.67kN/m2构件的计算跨度:4100-100=4000mm计算宽度:900mm
-
加荷程序:
第1级:持荷10min。
荷载计算:11.03×20%-2.82=-0.614kN/m2(自重加荷)
第2级:持荷10min。
荷载计算:11.03×40%-2.82=1.592kN/m2
折合整个构件的荷载值为:1.592×4×0.9=5.73kN
第3级:持荷10min。
荷载计算:11.03×20%=2.206kN/m2
折合整个构件的荷载值为:2.206×4×0.9=7.94kN
第4级:持荷10min。
荷载计算:11.03×20%=2.206kN/m2
折合整个构件的荷载值为:2.206×4×0.9=7.94KN
第5级:开裂荷载,持荷10min观察构件的开裂情况。
荷载计算:9.91-(11.03×80%)=1.086kN/㎡
折合整个构件的荷载值为:1.086×4×0.9=3.91kN
第6级:挠度检验,持荷30min后,检测其挠度值是否超过4.53㎜。
荷载计算:11.03-9.91=1.12kN/㎡
折合整个构件的荷载值为:1.12×4×0.9=4.03kN
第7级:持荷10min。
荷载计算:11.03×10%=1.103kN/㎡
折合整个构件的荷载值为:1.103×4×0.9=3.97kN
第8级:持荷10min.
荷载计算:11.03×10%=1.103kN/㎡
折合整个构件的荷载值为:1.103×4×0.9=3.97kN
第9级:持荷10min。
加荷计算:13.78×1.1-11.03×1.2=1.922kN/㎡
折合整个构件的荷载值为:1.922×4×0.9=6.92kN
第10级:持荷10min,破坏标志①检验(=1.20):
加荷计算:13.78×10%=1.78kN/㎡
折合整个构件的荷载值为:1.378×4×0.9=4.96kN
第11级:持荷10min,:
加荷计算:13.78×5%=0.689kN/㎡
折合整个构件的荷载值为:0.689×4×0.9=2.48kN
第12级:持荷10min,破坏标志②检验(=1.30):
加荷计算:13.78×5%=0.689kN/㎡
折合整个构件的荷载值为:0.689×4×0.9=2.48kN
第13级:持荷10min,(=1.35):
荷载计算:13.78×10%=1.378kN/㎡
折合整个构件的荷载值为:1.378×4×0.9=4.96kN
第14级:持荷10min,破坏标志④检验(=1.40):
荷载计算:13.78×5%=1.378kN/㎡
折合整个构件的荷载值为:0.689×4×0.9=2.48kN
第15级:持荷10min,(=1.45):
荷载计算:13.78×10%=1.378kN/㎡
折合整个构件的荷载值为:1.378×4×0.9=4.96kN
第16级:持荷10min,破坏标志③⑥检验(=1.50):
荷载计算:13.78×5%=1.378kN/㎡
折合整个构件的荷载值为:0.689×4×0.9=2.48kN
第17级:持荷10min,破坏标志⑤检验(=1.55):
荷载计算:13.78×5%=1.378kN/㎡
折合整个构件的荷载值为:0.689×4×0.9=2.48kN 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在剔除芯样试件抗压强度样本中的异常值时,
- 用于工程检测的回弹仪必须具有()合格证及
- 砌筑毛石挡土墙应按分层高度砌筑,每()为
- 将13.145修约到一位小数,得();将
- 原位双剪法检测时,在测区内选择测点,以下
- 回弹仪保养时,不能在下列哪些机芯部件上涂
- 检测机构变更名称、地址、法定代表人、技术
- 砖的石灰爆裂的原因是什么?
- 测量回弹值时,测点宜在测区范围内()分布
- 正常使用过程中,贯入仪贯入深度测量表应由
- 后装拔出法检测混凝土强度时,拔出试验装置
- 锚栓破坏:包括()、剪坏或()组合受力破
- 超声回弹综合法采用的回弹仪出现以下哪些情
- 挡土墙的泄水孔当设计无规定时,施工时应均
- 贯入法中,按批抽样检测时,抽检数量不应少
- 在制定地区测强曲线后,可以一直使用。
- 回弹仪率定试验所用的钢砧应每()送授权计
- 采用拔出法检测混凝土强度,在钻孔予磨槽时
- 当施工中或验收时出现下列情况(),可采用
- 芯样试件内不宜含有钢筋,不能满足此项要求