试题详情
简答题预应力空心板YKB42910出厂检验结构性能检验加荷方案:根据《河北省建筑构件通用图集:预应力混凝土长向空心板》DBJT02-03-92的相关内容,该板的实际尺寸为:长×宽×高=4100mm×880mm×200mm。正常使用短期检验荷载值(含自重:2.82kN/m2):11.03kN/㎡承载力检验荷载设计值(含自重:2.82kN/m2):13.78kN/m2短期挠度计算值(mm):4.53mm开裂荷载标准值(含自重:2.82kN/m2):9.91kN/㎡各种承载力检验标志所对应的荷载值(含自重:2.82kN/m2):标志1:13.78×1.2=16.54kN/m2标志2:13.78×1.25=17.23kN/m2标志4:13.78×1.35=18.61kN/m2标志3、5:13.78×1.5=20.67kN/m2构件的计算跨度:4100-100=4000mm计算宽度:900mm
  • 加荷程序:
    第1级:持荷10min。
    荷载计算:11.03×20%-2.82=-0.614kN/m2(自重加荷)
    第2级:持荷10min。
    荷载计算:11.03×40%-2.82=1.592kN/m2
    折合整个构件的荷载值为:1.592×4×0.9=5.73kN
    第3级:持荷10min。
    荷载计算:11.03×20%=2.206kN/m2
    折合整个构件的荷载值为:2.206×4×0.9=7.94kN
    第4级:持荷10min。
    荷载计算:11.03×20%=2.206kN/m2
    折合整个构件的荷载值为:2.206×4×0.9=7.94KN
    第5级:开裂荷载,持荷10min观察构件的开裂情况。
    荷载计算:9.91-(11.03×80%)=1.086kN/㎡
    折合整个构件的荷载值为:1.086×4×0.9=3.91kN
    第6级:挠度检验,持荷30min后,检测其挠度值是否超过4.53㎜。
    荷载计算:11.03-9.91=1.12kN/㎡
    折合整个构件的荷载值为:1.12×4×0.9=4.03kN
    第7级:持荷10min。
    荷载计算:11.03×10%=1.103kN/㎡
    折合整个构件的荷载值为:1.103×4×0.9=3.97kN
    第8级:持荷10min.
    荷载计算:11.03×10%=1.103kN/㎡
    折合整个构件的荷载值为:1.103×4×0.9=3.97kN
    第9级:持荷10min。
    加荷计算:13.78×1.1-11.03×1.2=1.922kN/㎡
    折合整个构件的荷载值为:1.922×4×0.9=6.92kN
    第10级:持荷10min,破坏标志①检验(=1.20):
    加荷计算:13.78×10%=1.78kN/㎡
    折合整个构件的荷载值为:1.378×4×0.9=4.96kN
    第11级:持荷10min,:
    加荷计算:13.78×5%=0.689kN/㎡
    折合整个构件的荷载值为:0.689×4×0.9=2.48kN
    第12级:持荷10min,破坏标志②检验(=1.30):
    加荷计算:13.78×5%=0.689kN/㎡
    折合整个构件的荷载值为:0.689×4×0.9=2.48kN
    第13级:持荷10min,(=1.35):
    荷载计算:13.78×10%=1.378kN/㎡
    折合整个构件的荷载值为:1.378×4×0.9=4.96kN
    第14级:持荷10min,破坏标志④检验(=1.40):
    荷载计算:13.78×5%=1.378kN/㎡
    折合整个构件的荷载值为:0.689×4×0.9=2.48kN
    第15级:持荷10min,(=1.45):
    荷载计算:13.78×10%=1.378kN/㎡
    折合整个构件的荷载值为:1.378×4×0.9=4.96kN
    第16级:持荷10min,破坏标志③⑥检验(=1.50):
    荷载计算:13.78×5%=1.378kN/㎡
    折合整个构件的荷载值为:0.689×4×0.9=2.48kN
    第17级:持荷10min,破坏标志⑤检验(=1.55):
    荷载计算:13.78×5%=1.378kN/㎡
    折合整个构件的荷载值为:0.689×4×0.9=2.48kN