试题详情
- 简答题对需要进行砌体各项强度指标检测的建筑物,如何确定测区和测点数?
-
1)当检测对象为整栋建筑物或建筑物的一部分时,应将其划分为一个或若干个可以独立进行分析的结构单元,每一结构单元划分为若干个检测单元。
2)每一检测单元内,应随机选择6个构件(单片墙体、柱),作为6个测区,每一个检测单元不足6个构件时,应将每个构件作为一个测区。对贯入法,每一检测单元抽检数量不应少于砌体总构件数的30%,且不应少于6个构件。
3)每一测区应随机布置若干测点。各种检测方法的测点数,应符合下列要求:切割法、原位轴压法、扁顶法、原位单剪法、筒压法测点数不少于1个;原位单砖双剪法、推出法、砂浆片剪切法、回弹法(回弹法的测位,相当于其他检测方法的测点)、点荷法、射钉法测点数不应少于5个。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 筒压法检测方法中,每个试样应分两次装入承
- 超声回弹综合法所用的超声波检测仪的信号调
- 采用超声回弹综合法检测混凝土强度时,回弹
- 聚合物乳液建筑防水涂料的物理力学性能包括
- 锚栓破坏:包括()、剪坏或()组合受力破
- 原位轴压法检测过程中,发现砌体出现裂纹时
- 砌体结构选用检测方法和在墙体上选定测点,
- 回弹仪保养时,不能在下列哪些机芯部件上涂
- 筒压法检测取样的砂浆片(块)最小厚度不得
- 超声回弹综合法所用的数字式超声波检测仪,
- 采用回弹法检测混凝土强度时,混凝土表面应
- 采用回弹法检测单个构件混凝土强度时,测区
- 用钻芯法钻取的芯样,不但可以测试抗压强度
- 贯人法适用于检测自然养护、龄期为28d或
- 某回弹仪的钢砧率定值不能达到80±2的要
- 影响砌筑砂浆饱满度的因素有()。
- 采用筒压法检测砂浆强度时,砂浆试样经筒压
- 简述上屈服强度和下屈服强度的不同。
- 原位轴压仪,应每()年校验一次。
- 原位单剪法检测时,以下哪些测试步骤正确(