- 简答题F6断路器检修应注意什么?
-
(1)保持SF6的纯度与防止漏气是保证安全运行的关键。
(2)利用气体检漏装置接厂家的要求定期检测,发现异常及时处理。
(3)检修时应首先将SF6气回收并抽真空,对内部彻底通风,工作人员应戴防毒面具和橡皮手套,将金属氟化物,集中收起妥善处理,防止人体接触中毒。
(4)检修时防止腔体内部导电部位带毛剌,装配工艺严格把关,使电场均匀。
(5)检修时做好各部的密封检查和处理,瓷套应作超声波检查。 关注下方微信公众号,在线模考后查看