- 简答题SF6断路器按允许运行方式运行,主要包括哪些方面的内容?
-
(1)允许运行参数。允许按铭牌规定的额定技术参数长期运行(额定电压、额定电流、额定开断电流等)。在正常运行条件下,运行电压不得超过铭牌规定的最高工作电压,通过负荷的电流一般不得超过铭牌规定的额定电流。在事故情况下,断路器的过负荷电流不得超过额定值的10%,时间不宜超过4h。通过短路电流时,应满足动稳定和热稳定条件,开断电流不得超过铭牌额定值。
(2)允许运行温度。SF6断路器及其组合电器,周围环境温度为40℃时,导体允许最高温升为65℃,外壳允许最高温升为30℃。
(3)允许开断次数。断路器达到规定的事故开断次数,应大修。一般禁止超过开断次数的断路器继续运行。SF6断路器(或GIS)各制造厂对允许开断次数规定差别很大,检修周期可按制造厂的规定执行。
(4)气体灭弧介质允许运行压力。正常运行条件时,压力应在制造厂规定的范围内,第一报警值为补气信号,第二报警值将断路器闭锁在原先的位置上或动作于跳闸。
(5)操作机构允许运行油压或气压。断路器无论采用何种操作机构,均应经常保持足够的操作能源,液压或气动机构,其工作压力应保持在规定的范围内,液压操动机构的油位线应在刻度范围内,以免缺油或看不见油位时,油泵起动将空气压到高压油回路中,造成油泵内有空气存在,使液压压力建不起来,同时由于高压油中有空气存在,造成断路器动作特性不稳定,影响断路器技术性能,甚至造成事故。
(6)断路器的允许绝缘电阻。投运前应测绝缘,合闸状态下测导电部分对地绝缘,分闸状态下测断口间绝缘,绝缘电阻应符合规定才能投运,如220kVSF6断路器用2500V摇表测量,其值应不小于5000MΩ,其操作回路用500V摇表测量,其值不小于5MΩ,油泵电动机回路用500V摇表测量,其值不小于1MΩ。 关注下方微信公众号,在线模考后查看