简答题说明热缩性6~15kV电缆终端头的安装要点。
  • (1)热缩工具。推荐使用液化气喷枪、电子喷灯和1700W以上大功率电吹风。不应使用低标号汽油喷灯。
    (2)火焰与加热。要掌握在蓝黄火头来收缩应力管,对半导电管要尤为注意,火焰必须适中,以免炭化。
    加热时,应沿着电缆圆周方向均匀加热,以利于排除管内气体。
    每层管子热缩后应对整个管子再加热一次,以保证收缩和粘附良好。
    (3)清洗。每层管材料热缩完成后,都应用溶有高挥发性清洗剂的纯棉布清洗已收缩的管材表面。
    (4)对电缆本体的处理。
    1)校直。安装前电缆试验合格后,端部2m左右要校直并清理干净。
    2)铜屏蔽层。铜屏蔽层不可用切刀,以划痕撕下为宜,保留部分要保持原状。
    3)半导电层,半导电层剥削时,不得在绝缘表面留有刀痕、划痕,深度不宜超过厚度的3/4。剥削后要清洗绝缘表面。
    (5)填充胶。填充时要保持手的干净。并将填充部位的表面用清洗剂清洗干净。三叉根部的空隙部位要填实。
    (6)焊接。所有绑扎铜线的部位,凡能焊接的都要用锡焊牢。
    (7)自然条件。附件安装应在0℃以上的干燥天气进行,禁止在风雨雪天进行安装。