试题详情
- 简答题发电机定子接地保护的动作原则是?
-
(1)零序电压定子接地保护由零序基波电压U0(取自中性点电压,能保护发电机85%-95%的定子绕组)。基波零序电压定子接地灵敏段动作于发信号,高定值段动作经给定延时,启动出口继电器执行全停。DCS画面“发电机定子接地跳闸”光字牌亮,同时事故音响报警。
(2)三次谐波电压比率定子接地保护,保护发电机中性点25%左右的定子接地,机端三次谐波电压取自机端开口三角零序电压,中性点侧三次谐波电压取自发电机中性点TV,此保护动作于发预告信号。
(3)三次谐波电压差动定子接地保护,此保护动作于发预告信号。
(4)发电机机端TV一次断线时发TV一次断线报警信号,并闭锁三次谐波电压差动定子接地保护。 关注下方微信公众号,在线模考后查看