试题详情
- 多项选择题隔离冗余的缺点有()
A、需要的开关设备比较更复杂
B、隔离冗余UPS增加了冗余UPS模块对提高可用性有利。但增加了开关的复杂性,关键开关的故障概率会增大
C、具有两个以上的主UPS模块的隔离冗余UPS的开关设备相当复杂,成本很高
D、每个负载母线的容量都被限制到单台单机UPS的容量。这适用小容量的分散负载,但不适用单一大负载的场合
E、由于主UPS故障转换到旁路方式时,全部负载突然加到备用UPS,所以对备用UPS的逆变器的动态特性要求较高
- A,B,C,D,E