简答题CSI101A型断路器失灵保护有何特点?
  • (1)为了避免重负荷时,负荷电流大于失灵启动电流定值情况下,失灵启动元件不能复归的缺点,失灵启动元件设置了两个启动元件。
    ①突变量启动元件:正常运行程序时检查是否有相间电流突变量,若突变量大于启动定值,则启动失灵启动元件;
    ②零序辅助启动元件:为了防止零序Ⅳ段定值比突变量定值灵敏度高时,可能出现零序Ⅳ段出口跳闸,而失灵启动未能启动的情况发生,因此失灵启动也设置了一个零序辅助启动元件。零序辅助启动元件或突变量启动元件启动后,均转入失灵启动的故障处理程序。
    失灵启动元件启动后,若任一相电流大于失灵启动电流整定值时,瞬时驱动对应相过流继电器及三相过流继电器。
    (2)失灵启动满足以下两个条件的情况下,15s后整组复归:
    ①无电流突变量;
    ②零序电流小于I04整定值,即3<I04
    若有电流突变量再次启动,则失灵启动15s,计数器清零计数。若条件①满足,而②不满足,15s后报告,失灵TA断线(SLCTDX)。