试题详情
- 简答题CSI 101A型断路器三相不一致保护有何特点?
-
(1)三相不一致保护按“四统一”方案设计。由零序电流继电器和启动三相不一致的断路器触点构成与门,启动定时器延时输出。
(2)三相不一致的启动回路。启动三相不一致开入为“+”,即相应端子有24V输入。该信号可由分相位置继电器触点组合成的断路器三相不一致状态触点提供。满足以上条件后可启动三相不一致保护。
(3)三相不一致的动作条件。
①零序电流大于三相不一致电流整定值;
②三相不一致保护已启动。
以上条件同时满足且等待延时到后,输出三相不一致开出。
(4)三相不一致保护的复归。若有三相不一致开入,但是零序电流小于三相不一致电流整定值,持续15s后,整组复归。若无三相不一致开入时,即刻整组复归。 关注下方微信公众号,在线模考后查看