试题详情
简答题论述水位遥测站HMC-MFRT型水位接收发送机常见故障及原因分析。
  • 水位遥测站HMC-MFRT型水位接收发送机常见故障及原因分析如下:
    (1)故障一:绿色发光二极管不亮。原因分析:①电源线脱落或者电瓶损坏;②电压转换芯片损坏;③单片机死机或损坏。
    (2)故障二:液晶无数据显示或显示乱码。原因分析:①电源线脱落或者电瓶损坏造成电源供电不正常;②单片机死机或损坏;③液晶损坏。
    (3)故障三:水位数据显示27.30。原因分析:①未接传感器或者传感器以及连接线有问题;②电路板的问题,如:74HC541损坏、单片机的P0口损坏、传感器电源无电压输出、采数接口短路(与地连接)等。
    (4)故障四:电压显示DC19.95。原因分析:①电路板上的电位器(RW200)未调节或损坏;②单片机的A/D采样口损坏。
    (5)故障五:跳数。原因分析:①电路板不正常;②传感器不正常;③传感器与电路板之间的连接线接错。
    (6)故障六:通讯设备不启动。原因分析:①水位没变化或者定时发送时间未到;②电瓶电压偏低(<11.50V);③单片机死机或损坏;④通信设备电源无12V电压输入;⑤通信设备损坏。
    (7)故障七:中心(分中心)无数据接收。原因分析:①设备未供电或者电瓶馈电;②电路板不正常;③程序参数设置不正确;④通信设备损坏;⑤天线及馈线出问题。