试题详情
- 简答题8TEP001EV状态转换开关按下之后状态不变化常见问题有哪些?
-
在实际启动过程中经常发生8TEP001EV状态转换开关按下之后状态不变化,这通常是因为阀门状态与初始状态不一致引起的。
(1)由状态0启动过程中状态转换开关按下之后状态不变化,检查8TEP401VA/403VV是否开启,若没有开启则状态0无法确认,也不能转到状态1.
(2)由状态6转向状态2过程中状态转换开关按下之后状态不变化,检查8TEP504YCD上所有阀门无限位开关未触发情况(灰色),由于8TEP331VV限位开关偶尔无法触发为灰色,此时需要就地手动拨动限位开关进行复位。
(3)由状态5转向状态6过程中状态转换开关按下之后状态不变化,检查8TEP013BA是否存在液位正常而下游疏水阀8TEP353VL开启的情况,若有立即将8TEP351VL置手动后开启直到8TEP013BA液位低(-150mm)8TEP353VL自动关闭后将8TEP351VL置自动。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 简述TEG001BA氧含量升高的原因和原
- 简述TEP蒸发器(01/02EV)状态,
- 简述工艺废水的来源。
- 启动TEP除气器或蒸发器时,如何布置KS
- 硼水分离后对蒸馏液和浓缩液的水质指标主要
- 压缩机如何冷却?在哪里监视?
- 在中和站工作有何工业安全风险?如何防范?
- 简述中和站的作用,废液箱加药(酸碱)操作
- TEU001/002BA打大循环的原因是
- 对于TEU系统与TEP系统的连接管线,采
- TEP蒸发器的排硼温度范围是多少?温度过
- 防止空气漏入缓冲箱和衰变箱的具体措施有哪
- TEP蒸发器功能、原理和启动操作,重要参
- 在KSN中如何开启一个可以操作的气动阀门
- 蒸发器液位异常上涨的检查步骤是怎样的?
- 蒸发器电导表测量的是哪个部分电导率?电导
- TEP除气器排气到哪里?何时切换?
- TEP系统与TEU系统有哪些接口,其作用
- TEU06PO跳闸的可能原因是什么?
- 简述TEP蒸发器流量异常的原因分析。