简答题蓄电池及直流系统日常工作及巡视检查项目有哪些?
  • (1)定期对全部单个蓄电池进行端电压(2.23±0.02V)检查,在蓄电池记录簿按要求作好记录。
    (2)定期对蓄电池进行清抹,并在联接板及桩头上涂一层均匀的凡士林。
    (3)检查蓄电池室温度(10-35℃)是否在允许范围内,照明设施是否完好。
    (4)检查极柱、安全阀周围是否有渗液和酸雾逸出,电池壳盖有无变形和渗液。
    (5)每半年检查一次连接部位是否松动。
    (6)单个蓄电池绝缘检查每月一次。
    (7)定期对开关电源的电池管理参数进行检查,保证电池参数符合要求。
    (8)检查直流母线电压(230—231V)在合格范围内。
    (9)检查直流正负极对地绝缘是否良好。
    (10)检查直流馈线各开关位置正确,指示灯正常。
    (11)测试直流母线的闪光装置动作是否正常。