- 简答题事故处理期间,现场哪些操作无须等待省调值班调度员的指令,可以执行后再详细报告?
-
(1)将直接对人身安全有威胁的设备停电。
(2)将已损坏的设备隔离。
(3)系统低频低至49.6Hz,将备用机组或已解列机组恢复同期并列。
(4)双电源的线路开关跳闸后,开关两侧有电压时恢复同期并列。
(5)已知线路故障而开关拒动时,将开关断开,有分相操作机构的开关,只断开一相或二相时将其余相断开。
(6)电压互感器保险熔丝熔断时将有关保护停用。
(7)当确认母线电压消失时,将母线上的开关断开(除指定保留的开关外)。
(8)在本规程或现场规程中明确规定,可不待省调调度员指令自行处理的操作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看