简答题A供电公司按照现场勘查进行了施工组织设计,并按照设计对台区进行载波表配置、安装,安装人员在进行集中器路由模块安装时发现路由模块针脚弯曲,但未及时处理就进行安装,在最后送电环节也未发生爆炸,因此,安装人员认为已经安装完成,并且此事件未记录也未告知其他人。但在调试时发现大约1/3的用户数据无法召测到数据。调试人员针对台区载波表召测失败应从哪些发面分析?
  • 调试人员针对台区载波表召测失败应从:
    1)检查载波表是否安装,是否带电运行。
    2)检查载波表表地址设置是否正确。
    3)检查集中器每相供电是否都正常(会造成某相全部不通)。
    4)检查载波表是否距离集中器过远或距离干扰源较近。
    5)检查集中器的抄表参数是否正常。
    6)检查集中器载波路由模块是否运行正常。
    7)检查集中器路由模块与电表载波模块方案是否相同(会造成不同方案部分不通)。